Подключение когда робот и плаза роутер находятся на разных компьютерах

Подключение когда робот и плаза роутер находятся на разных компьютерах
Atom
9/12/2013


Серевер с установленным плаза роутером находится в датацентре. Пробую запустить робота со своего комьпютера из дома. Установил в PlazaTrader.Address адрес сервера в датацентре: ххх.ххх.ххх.ххх:4001. При попытке подключения получаю ошибку:
Может какие порты нужно открыть на сервере? Подскажите, пожалуйста, кто знает. Если робота запускаю на сервере, то проблем нет.

Tags:


Thanks:


esper

Avatar
Date: 9/12/2013
Reply


Роутер в датацентре настроен чтобы принимать удаленные подключения?
Thanks:

vk37

Avatar
Date: 9/12/2013
Reply


В документации к плазе нашел это:
Не нашел где в классе PlazaTrader задается пароль для приложения. Или еще что-то нужно сделать, кроме этого?
Thanks:

vk37

Avatar
Date: 9/12/2013
Reply


Заработало, спасибо. Еще эта статья помогла. Пароль для приложения задается в свойстве Password (две функции у одного свойства). Открыл порт 4001 в брендмауэре.
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy