← Zurück

У кого-нить работает новая гидра с Плазой?

Странные вещи с новой Гидрой и обновленным Плаза роутером. Гидра не может соединиться с ним совсем. Удалось только один раз, в то время как пример постоянно соединяется. Но на примере не тикает совсем лог ордеров и в тот раз когда Гидра соединилась-тоже не тикал. У кого работает или нет-отпишитесь. Может косяк компа? Писал РТС-те пишут что на их стороне все нормально.

War dieses Thema hilfreich?

Thema teilen

Kommentare (18)

Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen

esper
esper

Что в логах плазы на локальной стороне?

Татьяна
Татьяна

У меня похожая ситуация. Гидра после остановки, разрыва соединения после окончания торгов, корректного выключения не подключается повторно. Вопрос решается изменением в настройках источника Plaza префикса имени на новое. Но это не очень удобный вариант.

10:15:53.693|Error  |PlazaTrader|StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка подключения к серверу Плазы. Код -2147196926, описание 'P2ERR_MQ_ALREADY_CONNECTED'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't connect to MQ
   at P2ClientGateMTA64.CP2ConnectionClass.Connect()
   at #=q09u28C3q0jTyjmLsQLyKVPkzNnqn43pVGgpHArjGPzXW_1_y7c$SB3WX0yvdbqOe.#=qGvHj7a_8_nqNjYohDo0THA==()
   at #=qz2YrayuUIcCXTMW5ztHhCxG3xGr4BAoUrbPwqz$MV91PkYy5ee6sWVmAqXHYZH3J.#=q4iKN$BxraNKlKzZbQDp68A==(#=qKHH3Lq72rpJ9W4ADr_MUropOCBUq6ET0G4SNDMHFlMSlnUoFpzgfODW$ls_cz6Bi #=qLiSemylqp54vN9SCk3Ay8w==, Boolean #=qolmh$cBM0AZlHzHhEzXhpgkKnOlq8jU0vtGEDh_D8us=)
   --- End of inner exception stack trace ---
Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Татьяна: У меня похожая ситуация. Гидра после остановки, разрыва соединения после окончания торгов, корректного выключения не подключается повторно. Вопрос решается изменением в настройках источника Plaza префикса имени на новое. Но это не очень удобный вариант.

Еще рестарт роутера. Думаю удобнее.

anothar
anothar Autor

У меня выпадает по таймауту. Рестарт чего бы то ни было впринципе не помогает. Попробую на другой машине.

Alexander
Alexander

Судя по всему, проблема была локальная и уже решена.

anothar
anothar Autor

На боевой плазе проблема не повторилась. Так что можно считать ее закрытой.

Андрей Шабанов
Андрей Шабанов

Добрый день. тажа проблема, тот же код ошибки -2147196926. Тестовая плаза роутер x32.Win XP. SampleGui подключается, Гидра не может.

Alexander
Alexander

Возьмите последнюю гидру с кодплекса. Какая версия роутера?

Андрей Шабанов
Андрей Шабанов

роутер P2_ClientGate1.14.11_32.exe гидра с кодплекса. последовательность действий:

  1. запускаю start_router.cmd
  2. запускаю гидру от имени администратора выставляю поля логин пасс пустые. Name=HYD
  3. настройка таблицы: все настройки оставляются default


16:28:36.785|Error  |MarketDataTrader`1|StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка Плазы. Код -2147221502, описание 'P2ERR_COMMON_WRONG_ARGUMENTS'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't get life num scheme
   в P2ClientGateMTA32.CP2TableSetClass.InitFromIni2(String iniFileName, String schemeName)
   в #=qJC_v7EInY$pKHEL6Ndwxl3rkdZYlFBoMR$D_2GjjxSz7h09zcUbPwCXkZbVklsMf.#=qwFUiaI$v3qsBZyYaMzj4IRHHEpuqdGRi8ZWJ3$YZ0TEr85AwsjvW78yuDYaj55mDTAJRHDgTz3DE4dA2QKLApg==(String #=qKfmCBhnmi4X6ojdhIoxmSQ==, String #=qRAm6W3QIhomLxRbdb2vjQg==)
   в StockSharp.Plaza.PlazaStream.#=q6DamYNtkMjU$wcFRpeIeEQ==()
   в StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qfgs3t3F0QJo2uAeiNU2TtjM3xb$_9IOGkWSDHtrnkW4=.#=qhHuaKw7wAuh7kEWlBSxWzCB$cmoFRmQSdspoiLSu244=(#=qY5pMdI8ULYwmxlF6egyiPCEwbw9uoJfGJiCLtqFCaXREf_Kg97ePR8NYegNhqVZr #=qiOMhqQGmjyak8fG6_WfwrQ==)
   в #=qz2YrayuUIcCXTMW5ztHhCxG3xGr4BAoUrbPwqz$MV91PkYy5ee6sWVmAqXHYZH3J.#=q6Hca0mPhSSB1CWPj8Xc6Hut66WYEWwy5Jvo6$EXm4KU=.#=qKTbBHJ28VOM53N5TaFHPsbsY1SkqJFCHuLmTbNglvOM=()
   в #=qz2YrayuUIcCXTMW5ztHhCxG3xGr4BAoUrbPwqz$MV91PkYy5ee6sWVmAqXHYZH3J.#=qDayNIsmhzI0uqO3G$XtOFw==(Action #=q871$Zt00zdrKKPfEGuUloA==, Action #=q5KnQ01$BP46S7TkTJscjAw==)
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---


Андрей Шабанов
Андрей Шабанов

Эмпирическим путем было выявлено два факта:

Роутер можно устанавливать как службу Windows и просто как исполняемый cmd файл. данная ошибка возникает только во втором случае. то есть установка роутера как службы Windows не приводит к выкидыванию исключений.

В тестовой плазе не транслируется ордерлог:)

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

sosiska: Роутер можно устанавливать как службу Windows и просто как исполняемый cmd файл. данная ошибка возникает только во втором случае. то есть установка роутера как службы Windows не приводит к выкидыванию исключений.

У вас на компе две различные версии роутера, старая и новая. Попробуйте почистить Винду.

Alexander
Alexander

т.е. я правильно понял, что проблема связана именно с тем что нет ордерлога на тестовой плазе? поэтому её можно считать закрытой?

FlashPlayer
FlashPlayer

А его действительно нету (транслирования ОЛ на тестовой плазе), или это локальная проблема? Просто кто-то где-то говорил, что у него прекрасно транслируется ОЛ с тестовой. У меня, к примеру, тоже не транслируется, и я думал - это какая-то проблема у меня и так и не нашел ответа. Спасибо.

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

FlashPlayer: Просто кто-то где-то говорил, что у него прекрасно транслируется ОЛ с тестовой. У меня, к примеру, тоже не транслируется,

Челобитную надобно в биржу.

FlashPlayer
FlashPlayer

Все, разобрался - по крайней мере в примерах теперь все транслирует. Проблема была как обычно в кривых руках - подписавшись на событие NewOrderLogItems подумал, что этого достаточно, а оказывается - надо было еще и таблицу соответствующую в шлюзе запросить. Как обычно дьявол в деталях). Извините за дизынфу. Но вот беда в другом теперь. В Гидре с тестового не пишется ОЛ. Вот тут уже, кажется, и накосячить то негде. Запрашиваю только одну таблицу с Анонимным ордер-логом и никаких данных не получает Гидра. Ни по всем инструментам, ни отдельно по одному RIH3. Проект и пересобирал и разные версии подключал. Но там еще поразбираюсь, и если не получится - в соответствующем разделе напишу.

anothar
anothar Autor

Аналогично-на тестовой плазе ОЛ не робил. А на реале-все окей.

Prival
Prival

Тоже не могу соединиться. Правда делаю все первый раз. Plaza боевая и работает. А вот гидра никак..

13:26:23.798| |PlazaTrader|OnConnect 13:26:24.825| |PlazaTrader|RaiseConnectionError - disconnected 13:26:24.828|Error |PlazaTrader|StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка подключения к серверу Плазы. Код -2147196924, описание 'P2ERR_MQ_TIMEOUT'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't connect to MQ в P2ClientGateMTA32.CP2ConnectionClass.Connect() в #=qmpZnwDD3kYuJRPpTVsG22kQk9wdsQGdP3SY2Lq9JkDu3mkLYzY2I$2ToPWtHEw4r8xpsQbZ_v$Q$JDVpL0yaSg==.#=q0hIJlIJCzr644FXyNpM$FQ==(String #=qw3Oa12pc8EUNBflmoq$s3A==) в #=qceY7_$XlPVlujXgeS64QnFrBdbQVwSfsssMtXgFT3zqAPoH9DNkH$shU__o46UT64EknAYhe169jjwtPvbj$7A==.#=qUxoUdKFKZ$l663dQJvB4Bw==() в #=qmpZnwDD3kYuJRPpTVsG22kQk9wdsQGdP3SY2Lq9JkDu3mkLYzY2I$2ToPWtHEw4r8xpsQbZ_v$Q$JDVpL0yaSg==.#=qbliQ5kGjf9f_iNsKmRIiO3lvAJlM31tz7t1qtoF_rKrkitvp2TS1Y82_9SLJVO2TfqoZVVljPUmsGc01aLb6VA==() в #=qfrJVJ1y_vRHl9tZh$Yup4hd2CTTVigSpZVU7ZG8CriJ$hUV5KZLsUFA8oO9CUIXz.#=quWsiJ5A$x9BUnKrAS5izsNwKFfX_SMSpfe4nn2wCBH8=.#=q14favCeLkG$ryM_5YBtYHfTxYxN$mw7H$tShWgxoMGQ=() --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- 13:26:24.829|Error |PlazaTrader|StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка Плазы. Код -2147196925, описание 'P2ERR_MQ_NOT_CONNECTED_YET'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Coudn't MQ logout в P2ClientGateMTA32.CP2ConnectionClass.Logout() в #=qmpZnwDD3kYuJRPpTVsG22kQk9wdsQGdP3SY2Lq9JkDu3mkLYzY2I$2ToPWtHEw4r8xpsQbZ_v$Q$JDVpL0yaSg==.#=qNMdDAs1uWNxG0wMdFN_Kbg==() в #=qmpZnwDD3kYuJRPpTVsG22kQk9wdsQGdP3SY2Lq9JkDu3mkLYzY2I$2ToPWtHEw4r8xpsQbZ_v$Q$JDVpL0yaSg==.DisposeManaged() в Ecng.Common.Disposable.Dispose() в #=qfrJVJ1y_vRHl9tZh$Yup4hd2CTTVigSpZVU7ZG8CriJ$hUV5KZLsUFA8oO9CUIXz.#=quWsiJ5A$x9BUnKrAS5izsNwKFfX_SMSpfe4nn2wCBH8=.#=q14favCeLkG$ryM_5YBtYHfTxYxN$mw7H$tShWgxoMGQ=() в #=qfrJVJ1y_vRHl9tZh$Yup4hd2CTTVigSpZVU7ZG8CriJ$hUV5KZLsUFA8oO9CUIXz.#=qbDiy5JPFl6Hr1mPRBFgFzQ==(Action #=qSWvbkE19oOfqKuF60j5zRQ==, Action #=qPK_vAUTqaSuKgekqAakm2Q==) --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- 13:26:24.830|Error |MarketDataTrader1|StockSharp.Plaza.PlazaException: Ошибка Плазы. Код -2147196925, описание 'P2ERR_MQ_NOT_CONNECTED_YET'. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Coudn't MQ logout в P2ClientGateMTA32.CP2ConnectionClass.Logout() в #=qmpZnwDD3kYuJRPpTVsG22kQk9wdsQGdP3SY2Lq9JkDu3mkLYzY2I$2ToPWtHEw4r8xpsQbZ_v$Q$JDVpL0yaSg==.#=qNMdDAs1uWNxG0wMdFN_Kbg==() в #=qmpZnwDD3kYuJRPpTVsG22kQk9wdsQGdP3SY2Lq9JkDu3mkLYzY2I$2ToPWtHEw4r8xpsQbZ_v$Q$JDVpL0yaSg==.DisposeManaged() в Ecng.Common.Disposable.Dispose() в #=qfrJVJ1y_vRHl9tZh$Yup4hd2CTTVigSpZVU7ZG8CriJ$hUV5KZLsUFA8oO9CUIXz.#=quWsiJ5A$x9BUnKrAS5izsNwKFfX_SMSpfe4nn2wCBH8=.#=q14favCeLkG$ryM_5YBtYHfTxYxN$mw7H$tShWgxoMGQ=() в #=qfrJVJ1y_vRHl9tZh$Yup4hd2CTTVigSpZVU7ZG8CriJ$hUV5KZLsUFA8oO9CUIXz.#=qbDiy5JPFl6Hr1mPRBFgFzQ==(Action #=qSWvbkE19oOfqKuF60j5zRQ==, Action #=qPK_vAUTqaSuKgekqAakm2Q==) --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- 13:26:53.816|Warning|Plaza |Обновление остановлено. Ошибка при обновлении базы инструментов источника Plaza: System.TimeoutException: Пул потоков не был остановлено за отведенное время. в StockSharp.Plaza.PlazaTrader.DisposeManaged() в Ecng.Common.Disposable.Dispose() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader1.UnInitializeTrader() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader1.set_Trader(TTrader value) в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader1.Start() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader1.GetNewSecurities() в StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource1.GetNewSecurities() в StockSharp.Hydra.MainWindow.<>c__DisplayClass92.<ExecutedSourceEnabledChanged>b__8e() Гидра 4.1.13.3 P2_ClientGate1.15.2_32.exe

Mikhail Sukhov
Mikhail Sukhov

Судя по ошибке, роутер не работает. Пробовали примером SampleGUI?